聯系我們
汪經理:18980032521
郵箱:252565201@qq.com
地址:四川省成都市錦江區三環路南二段819號1層
使用制冷機過程中,設備出現高壓故障是怎么回事?下面佳順制冷就帶大家一起來分析下造成這些現象的原因。
制冷機組由多個元件構成,其中至關重要的就是設備的壓縮機,這個也是非常容易發生問題的設備,它發生問題一般就是高壓問題,下面就給大家介紹一下設備在使用中發生高壓故障的原因:
一、造成水溫高的原因可能是:
1、管道過濾器堵塞或選用過細,透水能力受限,應選用合適的過濾器并定期清理過濾網,水泵選用較小與系統不配套。
2、外界氣溫高,水路短,可循環的水量少,這種情況冷卻水溫度一般維持在較高的水平,可以采取增加儲水池的辦法予以解決。
3、主要表現是機組進出水壓力差變小是與系統投入運行之初的壓力差相比,溫差變大。
4、冷卻水流量不足,達不到額定水流量。
5、造成水流量不足的原因是系統缺水或存有空氣,解決辦法是在管道高處安裝排氣閥進行排氣。
6、冷卻塔故障,如風機未開甚至反轉,布水器不轉,表現為冷卻水溫度很高,而且快速升高。
二、制冷劑充注過多:
1、表現為冷凍機吸排氣壓力、平衡壓力都偏高,壓縮機運行電流也偏高。
2、冷凍機應在額定工況下根據吸排氣壓力和平衡壓力以及運行電流放氣,直至正常。
3、冷凍機制冷劑內混有空氣、氮氣等不腨氣體。這種情況一般發生在維修后,抽真空不徹底,只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷劑。
4、冷凍機電氣故障引起的誤報,由于高壓保護繼電器受潮、接觸不好或損壞,單元電子板受潮或損壞,通信故障引起誤報。
5、這種假故障,往往電子板上的HP故障指示燈不亮或微亮,高壓保護繼電器手動復位無效,測壓縮機運行電流正常,吸排氣壓力也正常。
三、冷凝器結垢或堵塞:
1、冷凝水一般用自來水,在30℃以上時很容易結垢而且由于冷卻塔是開式的,直接暴露在空氣中。
2、灰塵異物很容易進入冷卻水系統,造成冷凝器臟堵,換熱面積小,效率低,而且也影響水流量。
3、其表現是機組進出水壓力差、溫差變大,用手摸冷凝器上下溫度都很高,冷凝器出液銅管燙手。應定期對機組進行反沖洗必要時進行化學清洗除垢。
四、制冷機組高壓故障壓縮機排氣壓力過高,導致高壓保護繼電器動作:
1、冷卻水溫偏高,冷凝效果不好。要求的冷卻水額定工況在30~35℃,水溫高、散熱不好,必然導致冷凝壓力高這種現象往往發生在高溫季節。
2、壓縮機排氣壓力反映的是冷凝壓力,正常值應在1.4~1.6MPa,保護值設定為2.0MPa。
3、若是長期壓力過高會導致壓縮機運行電流過大,易燒電機還易造成壓縮機排氣口閥片損壞。
制冷機組在使用過程中發生高壓故障的話,我們要及時的進行處理,避免問題越拖越嚴重,到后來因無法修理而報廢設備,除此之外日常還需要定期檢查設備的壓縮機,如有問題立即解決。
綜上所述,制冷機組產生高壓故障的原因有很多,我們可以根據實際情況選擇對應方式進行解決。